Perdendo a rede em uma placa ASUS Z170-P D3

Iniciado por prnc, 22 de Setembro de 2017, 10:42

tópico anterior - próximo tópico

prnc

Pessoal,
Estou com um problema, meu servidor de correio é em cima da placa ASUS Z170-P D3 usando um I7 de setima geração.
SO é um ubuntu 10.04.3 LTS.

Sintoma se é gerado um trafego pesado para o servidor ele derruba os serviços do servidor de correio que é um ZIMBRA 8.7.11 que funciona muito bem.

Estou achando que tenho um problema de placa de rede e a solução para verificar é instalar uma nova placa nesse servidor(fiz isso sem problema no SO 14.04.5 que também tem o ZIMBRA para teste e funcionou perfeito.

Coloquei a placa no servidor, o SO achou os drivers, e atualizou o 70-persistent-net.rules

Fui no arquivo 70-persistent-net.rules lá tem as duas placas ativas e só fiz trocar os Eth entre elas o que era eth1 virou eth0 e vice versa.

Na versão 16.04.3 é diferente e a visualizei essa solução.

Instalei a placa no ASUS.
rodei esse comando:
ifconfig -a

e a resposta e essa:
enp3s0    Link encap:Ethernet  Endereço de HW 30:5a:3a:e4:34:54
          inet end.: 192.168.241.7  Bcast:192.168.241.255  Masc:255.255.255.0
          endereço inet6: fe80::325a:3aff:fee4:3454/64 Escopo:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          pacotes RX:12019523 erros:0 descartados:3 excesso:0 quadro:0
          Pacotes TX:31209618 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
          colisões:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:877092599 (877.0 MB) TX bytes:47196135021 (47.1 GB)

enp6s0    Link encap:Ethernet  Endereço de HW 3c:1e:04:47:00:7a
     BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          pacotes RX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
          Pacotes TX:0 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
          colisões:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

onde pelos MAC´s eu identifiquei as placas

A enp3s0 é a placa on-board que esta caindo e a enp6s0 é a off-board da tp-link.

Agora começa o meu problema

como não tem mais o 70-persistent-net.rules só vi uma solução que é alterar o arquivo interfaces para o abaixo:

Esse é o original
auto enp3s0
iface enp3s0 inet static
        address 192.168.241.7
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.241.0
        broadcast 192.168.241.255
        gateway 192.168.241.1
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 192.168.241.10 192.168.241.19
        dns-search meudominio.corp

agora para teste vou incluir essas linhas
auto enp6s0
iface enp6s0 inet static
        address 192.168.0.7
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
        gateway 192.168.0.200
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 192.168.241.10 192.168.241.19
        dns-search meudominio.corp

Coloquei em uma segunda rede que tenho para teste ja que antigamente no centos eu não conseguia colocar 2 ips da mesma rede em um servidor parava tudo(no windows também para ate hoje).

e logo depois restartar o serviço de rede : sudo service networking restart

minha duvida é vai funcionar :
Gostaria de um feedback porque esse é de produção:

Abs a todos

Paulo

galactus

Movido!

Seu problema não é de hardware, já que você mesmo disse que a placa de rede está funcionando e foi reconhecida, você quer saber sobre uma configuração do Network Interface!


BigLinux no Notebook  / Várias Distros Virtualizadas no PC.

prnc

No boot ou reboot nem sempre a network levanta, por isso a necessidade de instalar uma nova placa off-board.

Aparece com erro na montagem, as vezes tenho que rebootar varias vezes para levantar.

Abs,

prnc

Esqueci de comentar as informações que capturei foi com a on-board funcionando.

druidaobelix

#4
Então, @prnc,

Fiquei com a impressão, salvo engano, que se está complicando desnecessariamente a situação.

O serviço de Correio já funcionava em cima da placa onboard e o que se está fazendo é apenas e tão somente substituir essa placa colocando uma offboard, o que não muda absolutamente nada do que ja havia antes.

Apenas passe a desconsiderar  a onboard para efeitos da configuração da rede.

Onde antes havia a referência da onboard edita e coloca a nova referência da offboard.

Não compreendi a razão de deixar no arquivo interfaces as duas placas.

Se antes só havia menção de uma delas e funcionava, continue deixando agora naquele arquivo a referência apenas a nova placa.

Em outras palavras, se antes precisa apenas de uma placa, por que agora haveria de precisar de duas? Não parece lógico.
www.arredondar.org.br
Vencedor Desafio de Impacto Social Google 2016!
Você também pode participar e fazer a diferença.

prnc

Desculpe,
só ira ficar ativa a nova placa nas informações relativas a placa original sera colocado a # antes de cada linha, se não ira ocorrer um erro.

Abs,

prnc

Funcionou o que eu quis, mais eu preciso acertar o ZIMBRA na versão que estou usando para levantar.

mudei tudo.

Abs,